Внешняя стеклянная и фарфоровая изоляция электрооборудования и ОРУ
1.9.18. Удельная эффективная длина пути утечки внешней фарфоровой
изоляции электрооборудования и изоляторов ОРУ напряжением 6-750 кВ, а
также наружной части вводов ЗРУ в зависимости от СЗ и номинального
напряжения (на высоте до 1000 м над уровнем моря) должна приниматься
по табл. 1.9.1.
Удельная эффективная длина пути утечки внешней изоляции
электрооборудования и изоляторов ОРУ напряжением 6-220 кВ, расположенных
на высоте более 1000 м, должна приниматься: на высоте до 2000 м -
по табл. 1.9.1, а на высоте от 2000 до 3000 м - на одну степень
загрязнения выше по сравнению с нормированной.
1.9.19. При выборе изоляции ОРУ изоляционные расстояния по
воздуху от токоведущих частей ОРУ до заземленных конструкций должны
соответствовать требованиям гл. 4.2.
1.9.20. В натяжных и поддерживающих гирляндах ОРУ число
тарельчатых изоляторов следует определять по 1.9.12-1.9.13 с добавлением
в каждую цепь гирлянды напряжением 110-150 кВ - одного, 220-330 кВ -
двух, 500 кВ - трех, 750 кВ - четырех изоляторов.
1.9.21. При отсутствии электрооборудования, удовлетворяющего
требованиям табл. 1.9.1 для районов с 3-4-й СЗ, необходимо применять
оборудование, изоляторы и вводы на более высокие номинальные напряжения с
изоляцией, удовлетворяющей табл. 1.9.1.
1.9.22. В районах с условиями загрязнения, превышающими 4-ю СЗ, как правило, следует предусматривать сооружение ЗРУ.
1.9.23. ОРУ напряжением 500-750 кВ и, как правило, ОРУ
напряжением 110-330 кВ с большим количеством присоединений не должны
располагаться в зонах с 3-4-й СЗ.
1.9.24. Удельная эффективная длина пути утечки внешней
изоляции электрооборудования и изоляторов в ЗРУ напряжением 110 кВ и
выше должна быть не менее 1,2 см/кВ в районах с 1-й СЗ и не менее 1,5
см/кВ в районах с 2-4-й СЗ.
1.9.25. В районах с 1-3-й СЗ должны применяться КРУН и КТП с
изоляцией по табл. 1.9.1. В районах с 4-й СЗ допускается применение
только КРУН и КТП с изоляторами специального исполнения.
1.9.26. Изоляторы гибких и жестких наружных открытых
токопроводов должны выбираться с удельной эффективной длиной пути утечки
по табл. 1.9.1: lэ = 1,9 см/кВ на номинальное напряжение 20 кВ для
токопроводов 10 кВ в районах с 1-3-й СЗ; lэ = 3,0 см/кВ на номинальное
напряжение 20 кВ для токопроводов 10 кВ в районах с 4-й СЗ; lэ = 2,0
см/кВ на номинальное напряжение 35 кВ для токопроводов 13,8-24 кВ в
районах с 1-4-й СЗ.
|